Ik denk dat jij en/of jouw collega het systeem van terugdraaiende teller niet snappen....
9000 KW zonnepanelen gelegd.
Eerste jaar goed rendement gehad ondanks gebruik zware machines. Meter stond met 4500 KW in min (dus 995500 ) bij meteropname in september.
Dit kwam net op tijd voor de geinstalleerde warmtepomp en boiler (winter).
De volgende meteropname stond de meter met 500 KW in min (dus 999500).
De afrekening zei 4000 KW te betalen zijnde bijna 900 EUR.
Collega is wellicht met een nieuwe teller op 0 begonnen. Bij de opname in september had hij een meerproductie van 4500KWh waardoor zijn teller, net voor de winter, op 995500 stond.
Tijdens volgende periode is er vebruik (+) en productie (-) geweest waardoor de teller uiteindelijk op 999500 stond.
Het saldo van dit verbruik (+) en productie (-) is 999500 - 995500= 4000KWh
Er is dus simpelweg 4000KWh meer verbruikt dan wat er geproduceerd werd. Wat ook logisch is met warmtepomp en electrische boiler die een hele winter gedraaid hebben.
Wanneer in september opnieuw een meteropname gedaan wordt, na een hopelijk zonnige (maar niet te warme, dat gaat ten koste van de productie van zonnepanelen) zomer, zal er wellicht weer meer productie dan vebruik geweest zijn.
Er wordt helemaal niets afgeroomd.
P.