Vorig jaar hebben wij in onze nieuwbouw een inbouwhaard en een inox schouw laten plaatsen, als het buiten kouder wordt dan werkt de haard zeer slecht ook bij het aansteken van het vuur komt de rook via de haard de woonkamer binnen zodat we dan alle ramen moeten openzetten om de rook buiten te krijgen.
kort na de plaatsing heb ik de installateur hiervan per mail op de hoogte gebracht, na enkele mails en telefoontjes is er een werknemer van deze firma komen kijken deze vertelde eerst dat het probleem aan de schouw ligt, toen ik vertelde dat de firma waarvoor hij werkt de schouw geplaatst heeft veranderde hij van mening en zei hij dat het aan de haard moet liggen. deze firma heeft dan de fabricant van de haard gecontacteerd en deze zijn komen kijken volgens deze persoon ligt de oorzaak aan de schouw.
Ondertussen zijn we een jaar verder en is het probleem nog niet opgelost, de firma waar we de haard en de schouw gekocht hebben schuiven alles op de lange baan en laten van zich niets horen.
wat kan ik hier verder aan doen?
Alvast bedankt

Winston
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Winston begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#2 , 10 dec 2013 10:49

Lijkt me idd een probleem van de schouw te zijn. Maar aangezien de firma haard en schouw geplaatst heeft, is het niet uw probleem wat de oorzaak is, maar dat van de firma.

Stuur eerst en vooral via aangetekend schrijven een ingebrekestelling, waarbij u het probleem nog eens in detail beschrijft, wat er tot nu toe gebeurd is, en geef hen een redelijke termijn om tot een oplossing te komen. Zegn dat u gerechtelijke stappen zult ondernemen als er niet binnen deze termijn tot een oplossing gekomen wordt...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

roharro
Berichten: 13438
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#3 , 10 dec 2013 14:34

Plaatselijke omstandigheden (bv.: naburig gebouw, bomen,enz.) kunnen de schouwtrek belemmeren.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Reclame

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#4 , 10 dec 2013 15:13

Plaatselijke omstandigheden (bv.: naburig gebouw, bomen,enz.) kunnen de schouwtrek belemmeren.
Topic starter heeft me via PM laten weten dat de schouw lager komt dan de nok van het dak. De fabrikant van de haard zou dit aangegeven hebben als oorzaak van het probleem, wat me aannemelijk lijkt. Blijft wel dat dit deverantwoordelijkheid blijft van diegene die de schouw gereïnstalleerd heeft. Ik heb de TS gevraagd zijn verhaal eveneens hier in het draadje te zetten ipv enkel via PM.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

k.b.
Berichten: 876

#5 , 10 dec 2013 15:33

.
Laatst gewijzigd door k.b. op 28 mei 2014 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#6 , 10 dec 2013 17:05

Ongeacht wat de oorzaak is, aangezien de firma zowel kachel als schouw geleverd / geplaatst heeft, zijn zij verantwoordelijk...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

roharro
Berichten: 13438
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#7 , 10 dec 2013 20:14

De moderne ventilatiesystemen zijn niet-compatibel met inbouwhaarden.
Sedert de renovatie van onze woning waarbij een centraal ventilatiesysteem werd ingebouwd is onze inbouwhaard zo goed als onbruikbaar geworden.
Voordien was er nooit een probleem.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Sirkii
Berichten: 5818

#8 , 10 dec 2013 21:14

Recente (en goed gerenoveerde) woningen worden luchtdicht gemaakt en voorzien van een balansventilatiesysteem. Een open haard/kachel zal maar goed branden als 'm lucht toegevoerd krijgt die als verbrandingsgassen via de schouw naar buiten afgevoerd kunnen worden. (Vanzelfsprekend moet ook de schouw in orde zijn)

Als (geforceerde) luchttoevoer niet lukt kan je opteren om een electrische schouwventilator te plaatsen. Dit is relatief duur (meer dan 1000 euro nieuw) maar werkt wel perfect. Heb daarmee een probleem van schouwtrek van een te lage schouw opgelost.

chantika
Berichten: 961

#9 , 10 dec 2013 21:25

Rechtstreekse aanvoer van verse lucht


Wist je dat je jouw kachel of haard rechtstreeks lucht van buitenaf kan laten nemen? Zo haal je dan geen zuurstof of opgewarmde lucht meer uit de (woon)kamer, maar wel van ergens anders. Ideaal voor huizen met een ventilatiesysteem of laag-energiewoningen met goede isolatie.

Buitenlucht of lucht vanuit een andere ruimte?

Je kan zelf kiezen vanuit welke plaats de verse aanvoerlucht genomen wordt. Dit kan rechtstreekse buitenlucht zijn, maar evengoed lucht vanuit een kelder of berging.



Verkeerd type inbouwhaard geplaatst? Of niet goed geplaatst? Heeft de architect geen luchttoevoer van buiten voorzien?

Sirkii
Berichten: 5818

#10 , 10 dec 2013 22:59

Kan Chantika haar reactie alleen maar bijtreden. Als je een geforceerde schouwventilatie zou installeren dan moet er in de stookkamer natuurlijk luchttoevoer zijn (via een buis of rooster of ...)

k.b.
Berichten: 876

#11 , 11 dec 2013 00:48

.
Laatst gewijzigd door k.b. op 28 mei 2014 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.

k.b.
Berichten: 876

#12 , 11 dec 2013 00:52

.
Laatst gewijzigd door k.b. op 28 mei 2014 19:42, 1 keer totaal gewijzigd.

chantika
Berichten: 961

#13 , 11 dec 2013 07:27


Stand laten programmeren die in onbalans draait kan oplossing bieden ...
Ventilatiesysteem meer laten inblazen in de woning dan laten afzuigen ...
Woning in lichte overdruk en deze overdruk gaat weg doorheen de haardschouw ...


k.b.
Dit is ook nodig als de inbouwhaard buitenlucht krijgt. Als je de deur van de haard opendoet zal er dan geen rook in huis komen.

Volgens mij is de verkoper verantwoordelijk. Hij moet weten hoe hoog de schouw moet zijn. Hij moet rekening houden met ventilatiesysteem en eventueel afstellen.

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#14 , 11 dec 2013 09:28

Alle technische uitleg hierboven is goed mogelijk, maar blijft een feit dat ook de plaatser van de haard dit moet weten en geen haard plaatsen als hij weet dat deze niet "compatibel" is met het ventilatiesysteem. TS heeft betaald voor een werkende haard, en heeft deze niet gekregen. Het is aan de verkoper / plaatser om zijn verplichtingen na te komen (= werkende haard opleveren, en als dit niet mogelijk blijkt, de boel terug meenemen en terugbetalen. Als specialist ter zake zou hij geen installaties mogen plaatsen waarvan hij zou moeten weten dat ze niet werken).