#9 , 17 sep 2012 16:42
In eeen zelfstandige huurwoning is verplicht dat er een degelijke keuken aanwezig is, bij onbreken kan dit aanleiding geven tot onbewoonbaar.
Alle woningen in Vlaanderen die verhuurd worden moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten
basiscomfort bieden en veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of zelfs
onbewoonbaar. Ongeschikte woningen kunnen geen conformiteitsattest krijgen.
De normen zijn vastgelegd in een regelgeving: het kamerdecreet en de wooncode. Een samenvatting maakt u wegwijs in
de wetgeving. Vanaf 1 februari 2008 zijn de kwaliteitsnormen aangepast en uitgebreid. De wijzigingen zijn al opgenomen
in dit overzicht.
De kwaliteitsnormen gelden voor alle huurwoningen in Vlaanderen. Zelfs indien een eigenaar een kamer gratis ter
beschikking stelt moet die voldoen aan de kwaliteitsnormen.
Zware gebreken (15 strafpunten) voor zelfstandige woningen zijn:
ernstige risico’s op elektrocutie/brand/ontploffing/CO-vergiftiging;
geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de slaap-, kook- en leefruimtes;
het ontbreken van een basisvoorziening (= toilet, gootsteen en lig-, zit- of stortbad);
minimale oppervlaktenorm van 18 m² wordt niet gehaald (= totale vloeroppervlakte van alle slaap-, kooken leefruimtes samen);
brandonveiligheid zoals blijkt uit een brandweerverslag.
Lichtere gebreken voor zelfstandige woningen zijn:3
gebreken aan sanitaire functies (lavabo, toilet, bad of douche). Als de functies helemaal niet werken,
worden ze als onbestaand beschouwd (= zwaar gebrek);
toilet is niet degelijk afgescheiden van de woon- en kookruimte;
badkamer is niet verwarmbaar/niet vorstvrij;
lavabo ontbreekt (warm en koud water);
geen twee geaarde stopcontacten in de keuken of kookhoek;
geen energietoevoer in de keuken of kookhoek (extra geaard stopcontact of elektrisch aansluitpunt voor
kookvuur);
geen stopcontact in de leefkamer;
geen stopcontact in de slaapkamer(s);
geen mogelijkheid tot plaatsing van een vast verwarmingstoestel in de leefkamer (dwz aangepaste afvoer
of aparte stroomkring voor elektrische verwarmingstoestellen ontbreekt);
in een woonlokaal of sanitair lokaal is onvoldoende (natuurlijke) lichtinval;
in een woonlokaal of sanitair lokaal ontbreekt een lichtpunt;
onvoldoende verluchtingsmogelijkheden in leefkamer, slaapkamer(s), keuken, badkamer, WC;
woning is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit gemeenschappelijke ruimte/openbaar domein;
woning is niet veilig toegankelijk;
andere woning is slechts toegankelijk via de beoordeelde woning;
de woning is niet (slotvast) afsluitbaar.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.