Neen niet alle stopcontacten, in de slaapkamer zit 1 stopcontact zonder aarding (enige aanwezig)
Hoe herken ik een onderbreker
Als wij een geaard stopcontact opendraaien loopt daar wel een kabel, dus we denken van wel.
Electriciteitsdraad loopt gewoon achter het behangpapier.
Dat je schokken krijgt bij sommige apparaten en andere niet, komt door de ingangs filters die in sommige apparaten zitten. Deze hebben condensatoren tussen fase en neutraal en de aarding. Indien de aarding niet goed is komt de helft van de spanning 230V/2= 115V op de aarding (en vb. de metalen behuizing van het apparaat). Dus wellicht heb je geen of een heel slechte aarding. Een goede aarding heeft een weerstand van enkele ohms, ga je boven 1000 ohms dan moet je tevens maatregelen treffen aangaande de verliesstroomschakelaars.
De onderbreker staat meestal in de buurt van de teller of waar de aarding binnenkomt. Het lijkt (is) op een lat uit koper. Aan de ene zijde wordt de geleider uit de grond aangesloten (meestal met lood omkleed tegen corrosie) en aan de andere zijde een dikke geleider met geel/groen mantel die naar het verdeelbord gaat.
Bij beduidende aanpassingen aan de installatie moet er herkeurd worden. Bij de keuring wordt de aarding steeds uitgemeten. Vraag het keuringsverslag op. Installaties ouder dan 20 jaar (ie. stopkontakten zonder aarding?) moeten bij wet worden herkeurd.