Pagina 1 van 1

Alamat als hoofdschakelaar

Geplaatst: 20 nov 2015 11:15
door g1955
Mag als hoofdschakelaar een alamat c32a/300ma (verliesstroomschakelaar en zekering in een) geplaatst worden?
Dit wegens plaatsgebrek.Ik kan er in het AREI niets van vinden.

Re: Alamat als hoofdschakelaar

Geplaatst: 20 nov 2015 11:26
door Lanox
http://www.juridischforum.be/forum/view ... 60#p393060
Waarom een nieuw topic om dezelfde vraag opnieuw te stellen?

Slotje?

Re: Alamat als hoofdschakelaar

Geplaatst: 20 nov 2015 11:34
door jef007
best even naar een ""elektrisch"" forum overschakelen

Re: Alamat als hoofdschakelaar

Geplaatst: 20 nov 2015 12:57
door sloeberken
Op verliesstroomschakelaar moeten de 3 draden + aarding aangesloten worden.

Een aardlekautomaat is een apparaat dat beide functies verenigt in één toestel. Het woord is een samentrekking van aardlek-schakelaar en installatie-automaat. Ze worden ook wel eens kortweg ‘alamat’ genoemd, en hebben dus twee limietwaarden die beide tot activatie leiden: de overstroom I (uitgedrukt in Ampère), en de lekstroom ΔI (uitgedrukt in milli-Ampère).

Normaal heb je er 2 nodig, 1 van 30 mA voor badkamer en 1 van 300mA voor andere met aardlekautomaat voor de apparaten die een aarding nodig hebben.

Re: Alamat als hoofdschakelaar

Geplaatst: 20 nov 2015 16:49
door Yvan
Staat niets van in het AREI.Maar zie niet in waarom het niet zou mogen.
Als het een huis van voor 1981is moet enkel een 300ma alamat geplaatst worden na de teller.
in vochtige plaatsen is aparte 30ma niet verplicht

Re: Alamat als hoofdschakelaar

Geplaatst: 20 nov 2015 19:05
door builder
Ik kan er in het AREI niets van vinden.
Voor nieuwe (gedeeltes van) installaties:
Art. 85 Automatische differentieelstroominrichtingen
02. Keuze van de toestellen
De automatische differentieelstroominrichtingen die worden geplaatst in elektrische installaties van huishoudelijke lokalen moeten van het type A zijn; deze geplaatst aan het begin van de instal-latie moet een nominale stroomsterkte hebben van ten minste 40 A.

Voor oude installaties:
Art. 271bis Afwijkende beschikkingen
Voor de controlebezoeken zijn de volgende afwijkende beschikkingen van toepassing op de huishoudelijke elektrische installaties waarvan de aanleg is aangevat na 1 oktober 1981:
01. Keuze van de automatische differentieelstroominrichtingen
Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van:
- artikel 85.02:
- –de automatische differentieelstroominrichtingen van het type AC in dienst te laten voor installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen vóór 1 januari 1987;
- –de automatische differentieelstroominrichtingen met een nominale stroomsterkte kleiner dan 40 A in dienst te laten voor installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen vóór 16 september 1991;

Voor nog oudere installaties:
Art. 278 Afwijkende beschikkingen
De volgende afwijkende beschikkingen zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van oude elektrische huishoudelijke installaties waarvan de aanleg was aangevat voor 1 oktober 1981:
2. Keuze van automatisch differentieelstroominrichting
In afwijking van artikel 85.02, 2e lid, is het toegelaten de differentieelstroominrichting van het type “AC” en/of met een nominale stroomsterkte kleiner dan 40 A in dienst te laten.

Re: Alamat als hoofdschakelaar

Geplaatst: 20 nov 2015 20:21
door sloeberken
Voor de installaties waarvan de uitvoering werd aangevat vóór 1 oktober 1981 en in de mate dat uw installatie geen belangrijke wijzigingen of aanzienlijk uitbreidingen heeft ondergaan, voorziet de reglementering niet in periodieke controles. Er wordt u evenwel aangeraden om de elementaire veiligheidsprincipes in acht te nemen en uw installatie te voorzien van een aantal veiligheidsinrichtingen. In geval van twijfel laat u uw installatie best nakijken door een erkende instelling.

Breng uzelf en u familie niet in gevaar en beveilig u installatie voldoende.