Een gastoestel dat verse lucht aanzuigt uit de ruimte waar het staat is een type B toestel. Volgens de Vlaamse Wooncode is het inderdaad nodig, voor de veiligheid, dat er voldoende verse lucht kan aangezogen worden, met andere woorden, dat er onderverluchting is. Dus ja, een gat rechtstreeks naar buiten van minstens 15cm².
Je zou beter vragen aan jouw installateur om een type C toestel, die haalt de verse lucht van buiten de woning via de schouw (een concentrische buis word dan in de schouw geplaatst, en dan heb je aan-en afvoer in dezelfde schouw)
In de meeste gevallen maakt dat het probleem nog veel erger omdat in de meeste oudere appartementsgebouwen de schouwen veel te klein zijn
qua diameter om die buizen in onder te brengen. Het volstaat soms dat één of twee appartementen condensatieketels plaatsen opdat de resterende schouwdiameter zo klein wordt dat de bestaande atmosferische ketels hun rookgassen niet meer wegkrijgen.
Alleszins blijft het probleem van TS dan hetzelfde: hij mag geen concentrische buis laten aanbrengen in een gemene schouw zonder voorafgaande toelating van zijn VME.