Pagina 1 van 1

fundering

Geplaatst: 06 jan 2013 18:54
door u342707
Beste ,

Ik heb opdracht aan een firma gegeven om renovatie werk te verrichten (achterbouw).
Er worden nieuwe muren opgetrokken + betonnen dak.
Onder deze achterbouw is een kelder, nu heeft deze aannemer buiten de fundering gewoon muren opgetrokken op de bestaande vloer, waarvan de grond met lichte chape en fijn zand betegeld was (oud systeem)
bijvoorbeeld, tegels + 2 a 3 cm chape en onderin gewoon fijn zand.
Kan dit?

Re: fundering

Geplaatst: 06 jan 2013 19:41
door mava105
Deze werkwijze zal na enige tijd gegarandeerd barsten in de betaande muren opleveren.
De ondergrond is onvoldoende stevig om het gewicht van muren en betonnen dak te dragen.
De aannemer zeker al aangetekend in gebreke stellen en alle voorbehoud hiervoor maken met het oog op de toekomst. Werd er een architekt aangesteld?

Re: fundering

Geplaatst: 07 jan 2013 00:42
door u342707
nog niet. :shock:

Re: fundering

Geplaatst: 07 jan 2013 00:44
door u342707
nog niet. :shock:
ik bedoel de plan is vergund, moet ik de architekt erbij betrekken?
Thanks

Re: fundering

Geplaatst: 07 jan 2013 03:05
door freelance
Als uw plannen opgemaakt zijn door architect , plannen nazien en kijken of funderingen voorzien zijn op plan .
Indien ja , architect verwittigen .